Dobrý den,
noční směna 28. 6. 2016
LTR 313 – 40 min.
Řešení problému na robotu 206 – problém se svařováním – na panelu u simatiku chybové hlášení chybný svár NIO. Na robotu kvitování s opakováním a kvitování dále.
Stříbrný práh 318 – 60 min.
Zpomalený robot R3. Na paletě 2 špatná inicializace čidel – vykvitování chyby. Na druhé paletě zaseklý kolík na upínce P7. Potom opakovaná chyba na paletě 1 – při vyjíždění kolíků zůstal kolík P5 zajetý v dílu – kontrola kolíku, čištění – obsluha zakládala díly ve špatném pořadí.
Radhaus 303 – 25 min.
Na druhé paletě nastavení čidla na upínku p6.
Radhaus 304 – 30 min.
Výměna čidla.
A sloupek – 70 min.
Vypálená pojistka na vnější ventilátor robot B. 3x zásek drátu v sudu. 1x zásek drátu v podavači. Podrobný zápisy jsou evidovány v papíře na údržbě.
Zadní čela – 60 min.
Seřízení světelné závory. Reset řízení – SMC bylo v chybě na paletě 4.
Stříbrný práh 308 – 30 min.
Výpadek profibusu na pravé straně. Nastavení základní polohy pravé straně.
MQB QTR – 75 min.
Po výměně suda s drátem na robotu C – opakovaný problém se zamotáváním drátu v sudu asi 9x – čištění bowdenu, podavače, hořáku – sud s drátem se vyměnil opět za nový, poté OK.
MQB Isofix – 45 min.
Výměna drátu. 2x zamotaný drát na robotu A. Nabouraný robot C. korekce svaru.
Zelený pás – 30 min.
Výměna drátu. 2x zamotaný drát na robotu A. Nabouraný robot C. korekce svaru.
S pozdravem
Černý Jan
Programátor
Tel.: 775 779 416
jan.cerny@schnellecke.com
noční směna 28. 6. 2016
LTR 313 – 40 min.
Řešení problému na robotu 206 – problém se svařováním – na panelu u simatiku chybové hlášení chybný svár NIO. Na robotu kvitování s opakováním a kvitování dále.
Stříbrný práh 318 – 60 min.
Zpomalený robot R3. Na paletě 2 špatná inicializace čidel – vykvitování chyby. Na druhé paletě zaseklý kolík na upínce P7. Potom opakovaná chyba na paletě 1 – při vyjíždění kolíků zůstal kolík P5 zajetý v dílu – kontrola kolíku, čištění – obsluha zakládala díly ve špatném pořadí.
Radhaus 303 – 25 min.
Na druhé paletě nastavení čidla na upínku p6.
Radhaus 304 – 30 min.
Výměna čidla.
A sloupek – 70 min.
Vypálená pojistka na vnější ventilátor robot B. 3x zásek drátu v sudu. 1x zásek drátu v podavači. Podrobný zápisy jsou evidovány v papíře na údržbě.
Zadní čela – 60 min.
Seřízení světelné závory. Reset řízení – SMC bylo v chybě na paletě 4.
Stříbrný práh 308 – 30 min.
Výpadek profibusu na pravé straně. Nastavení základní polohy pravé straně.
MQB QTR – 75 min.
Po výměně suda s drátem na robotu C – opakovaný problém se zamotáváním drátu v sudu asi 9x – čištění bowdenu, podavače, hořáku – sud s drátem se vyměnil opět za nový, poté OK.
MQB Isofix – 45 min.
Výměna drátu. 2x zamotaný drát na robotu A. Nabouraný robot C. korekce svaru.
Zelený pás – 30 min.
Výměna drátu. 2x zamotaný drát na robotu A. Nabouraný robot C. korekce svaru.
S pozdravem
Černý Jan
Programátor
Tel.: 775 779 416
jan.cerny@schnellecke.com